大金空调故障图标及代码(大金空调遥控器怎么查故障)

发布日期:2024-11-21 21:14:49 更新时间:2024-11-22 04:21:56 浏览次数:3168  

大金空调遥控器怎么查故障

对于大金的遥控空调通用的查询故障代码方法。遥控器对准空调器,按定时取消键5S遥控显示00空调器长“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。

大金空调故障图标及代码(大金空调遥控器怎么查故障)

扩展资料:

大金集团自1924年创业以来,不断壮大发展,成为一家活跃在空调、制冷、氟化学、电子、油压机械等多种领域的跨国企业,特别在空调冷冻方面,产品种类达5000种之多,是世界上集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。

特别在空调冷冻方面,产品种类达5000种之多,在日本的市场占有率始终保持第一,是世界上唯一集空调、冷媒以及压缩机的研发、生产和销售于一体的跨国企业。今天,大金公司在全球已建立200多个生产基地及销售公司,员工人数超过41000名,集团正以前所未有的速度,朝着全球化事业不断迈进。

用细针等东西连续按遥控器上的诊断按钮。连续按5秒后遥控器上会显示--。此时可以用温度上/下按钮,发送故障代码。若机器发生的错误和遥控器上的代码一致时,空调会发出连续的受信音。此时可以判断空调发生的错误和遥控器上显示的代码一致,通过查异常代码可以知道发生了什么错误。

对于大金的遥控空调通用的查询故障代码方法。zhi遥控器对准空调器,按定时取消键41025S遥控显示00空调器长1653“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。大金空调所有机型代码通用。长按取消键或不按遥控器本身自动返回。

1、先从空调代码表中查找出需要进行设置的空调机型代码,打开空调的电源。

2、连续的按“设置”键,直到我们需要的代码显示在窗口上并且持续的闪烁,只一个代码就是你空调机型的代码。

3、代码显现之后,按下空调万能遥控器的确认键,机型代码停止闪烁,空调代码设置完毕,空调万能遥控器就能遥控你的空调了。

故障代码:

E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

E2:室内蒸发器防冻保护。

E3:室内温度感温头短路或开路。

E4:室内蒸发器管温感温头短。

遥控器对准空调器,按定时取消键5S遥控显示00空调器长“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。大金空调所有机型代码通用。长按取消键或不按遥控器本身自动返回。

大金空调室外机故障代码:

E1室外机PC板不良。

E3高压开关动作。

E4低压传感器动作。

E9电子膨胀阀驱动部件故障。

F6冷媒充填过量。

H9室外机空气用热敏电阻(R1T)故障。

J3排气管热敏电阻(R31~33T)故障。

J5吸气管热敏电阻(R2T)故障。

J6热交换器热敏电阻(R4T)故障。

对于大金的遥控空调通用的查询故障代码方法。遥控器对准空调器,按定时取消键5S遥控显示00空调器长“哔”声,再点按取消键,直到再次听到长音“哔”声即为该故障代码。大金空调所有机型代码通用。长按取消键或不按遥控器本身自动返回。

大金空调系列故障代码

F系列故障代码:A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H90室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电器箱内的感温器有故障。

大金空调V3系统显示UH是什么故障呀

大金空调故障代码大全

A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm

AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;

AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。

E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。

E3 2 高压压力异常或 冷凝器温度65摄氏度以上持续10秒;

者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA

E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒

大金空调故障图标及代码(大金空调遥控器怎么查故障)

者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度

E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测

E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度

值检测出异常

EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时

或者搅拌机内部热继电器动作

EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)

设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)

与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路

FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度

FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒

液体温度上升

H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线

机体调谐热敏电阻异常

J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线

J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)

L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)

L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑

L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常

L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转

LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常

LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常

传送异常

P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95

冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5

摄氏度持续3分钟

U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相

U2 2 电源电压异常 电源电压低于170V

U9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据

传送发生异常

UH 2 系统故障 EEPROM发生故障

UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路

家电易
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。